Одиночные бытовые розетки выпускают на токи 10 и 16 А. Розеточные блоки или сборки из одиночных розеток имеют такие же номиналы. Групповые розеточные линии прокладываются кабелем сечением 2,5 мм2 и ставятся под защиту автомата или дифавтомата с номиналом не более 16 А.
В первом случае (одиночные розетки) максимальная мощность подключаемого потребителя ограничена величиной 2,2 кВт или 3,5 кВт. Во втором случае (блоки и сборки) необходимо следить за тем, чтобы суммарная мощность подключаемых потребителей не превышала данных величин.
Количество розеток в сборке выбирают по принципу разумной необходимости, с учётом ограничений по длительно допустимым токам. Необходимо определить тип и количество потребителей, их мощность и соотнести это с назначением, планировкой, размерами помещения и способом монтажа. Если требуется большое количество розеток, стоит подумать о прокладке нескольких розеточных линий.
Важно помнить, что соединять шлейфом допускается только фазный и нулевой рабочий проводники. В групповых сетях присоединение защитных контактов розеток должно выполняться с помощью отдельных ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается. Сечение всех проводников в шлейфе должно быть таким же, как и в линии - 2,5 мм2.
ПУЭ 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.