Возможно ли использовать гибкую гофрированную трубу ПНД при прокладке кабелей групповых осветительных и силовых сетей выполненных кабелем ВВГ нг -(А) LSLTx, ВВГнг-(А) FRLSLTx открытым способом и за подвесными потолками типа «Армстронг»?
Возможно ли использовать гибкую гофрированную трубу ПНД при прокладке кабелей групповых осветительных и силовых сетей выполненных кабелем ВВГ нг -(А) LSLTx, ВВГнг-(А) FRLSLTx открытым способом и за подвесными потолками типа «Армстронг»?
Можете прокладывать кабель открыто в гофре, но только на высоте не менее 2 метров от пола. Это требование обусловлено тем, что кабель необходимо защитить от механических повреждений, а гофра не обеспечивает необходимый уровень защиты. ПУЭ, 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола.
Можно прокладывать кабель в гофре за подвесными потолками типа «Армстронг» только в том случае, если строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, выполнены из негорючих материалов. ПУЭ, 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять:
за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах;
за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
________________
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.