Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
автоматы будут большего номинала чем УЗО?
Автоматы должны быть номиналом на одну-две ступени ниже, чем номинал УЗО.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Автоматы на 16А и 32А, а УЗО на 25 и 40А?
Да.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Это не противоречит селективности?
Селективности чего? У Вас в схеме нет вышестоящих УЗО.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
И почему такой выбор?
УЗО не имеет встроенной защиты от сверхтоков. Номинальный ток УЗО - это ток, который УЗО может пропускать неограниченно долгое время. Тепловой расцепитель автомата начинает реагировать на перегрузку при значениях тока равном 1,13In. Если ток 16 А, то 16*1,13=18 А. При значениях тока 1,45In (23 А) расцепление происходит за время почти равное часу. Контакты и механизм УЗО должны выдержать такой ток без повреждений, поэтому номинал УЗО всегда берут выше. В этом случае ток перегрузки для УЗО будет током нормального режима эксплуатации и аппарат спокойно дождётся, когда сработает автоматический выключатель.