Цитата Сообщение от SlaDER Посмотреть сообщение
Расстояние через стену от конца подрозетника до труб около 30-35 мм, кабель в изоляции.
Это расстояние очень мало, чтобы защитить кабельную линию от дополнительного нагрева. Смотрите, что написано в ПУЭ, п. 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

Вам необходимо выдержать расстояние до труб горячего водоснабжения не менее 400 - 5оо мм, тогда кабель не будет перегреваться от высокой температуры от трубопровода. Здесь два варианта реализации, в первом - установить розетку в другое место, а во втором варианте купить термозащитные трубы и проложить кабельную линию в них.