Тема: Каким проводом расключать трех фазный счетчик?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Aleksandr
    Гость
    До испытательной коробки провод мягкий пв3 а от коробки до счетчика жесткий ( сказал заменить,на мягкий. как его убедить)Счетчик и коробка установлены в шите ,а шит установили в водную панель в ВРУ.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
    До испытательной коробки провод мягкий пв3 а от коробки до счетчика жесткий
    В данном случае нарушений нет, так как присоединение осуществляются к неподвижным элементам аппаратуры и по условиям механической прочности нарушений нет. Пусть инспектор обоснует свои требования с указанием пунктов НТД, которые были нарушены.