Aleksandr, в дополнение даю выписку из ГОСТ 32396-2013, где нет никаких ограничений по применению однопроволочных проводников от трансформаторов тока до клеммной коробки и прибора учёта.
ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия
6.3.20 Цепи тока, отходящие от трансформаторов тока к счетчикам, должны выполняться медными изолированными проводами сечением не менее 2,5 мм , цепи напряжения - медными проводами сечением не менее 1,5 мм .
6.3.21 Цепи управления следует выполнять проводниками сечением, установленным для соединяемой ими соответствующей аппаратуры.
6.3.22 Провода внутренних цепей не должны иметь промежуточных соединений.