    Можно ли прокладывать кабеля и провода в ПНД трубах?

    Здравствуйте, такой вопрос, можно ли прокладывать кабеля и провода в ПНД трубах, мне тут сказали, что нельзя прокладывать в ПНД, а нужно в ПВХ так как ПНД горючая. Какие требования может быть можно прокладывать в ПНД открыто, а скрыто нельзя или наоборот?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Какие требования может быть можно прокладывать в ПНД открыто
    Нельзя, так как она горючая и из-за неё в помещении может произойти пожар. Вы же не будете обкладывать кабель газетой или бумагой? Тоже самое и с горючей трубой. Такую трубу можно применять при прокладке кабеля в земле, в а здании вся электропроводка должна быть построена из негорючих материалов.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    можно ли прокладывать кабеля и провода в ПНД трубах
    Можно. Вопрос в том, где будете прокладывать. ПНД труба бывает гладкая или гофрированная. Какая интересует?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    мне тут сказали, что нельзя прокладывать в ПНД, а нужно в ПВХ так как ПНД горючая
    Кто Вам сказал? Есть негорючая гофра ПНД.

    Посмотрите тему Гофра для кабеля ПНД/ПВХ

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Какие требования может быть можно прокладывать в ПНД открыто, а скрыто нельзя или наоборот?
    ПНД

    Назначение: ПНД трубы предназначены для прокладки в них электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока, величиной не более 1000 вольт, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.

    Условия монтажа: для скрытой прокладки в штробах стен, в потолках, в стяжке полов из негорючих материалов; монолитное бетоностроение

    ПВХ

    Назначение: ПВХ трубы предназначены для прокладки в них электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока, величиной не более 1000 вольт, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.

    Условия монтажа: для скрытой прокладки в стенах, в потолках, в полах из негорючих материалов. Допускается открытая прокладка внутри помещений по основаниям всех групп горючести (НГ - Г4 по ГОСТ 30244) и воспламеняемости (В1 – В3 по ГОСТ 30402), при отсутствии воздействия ультрафиолета.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Кто Вам сказал? Есть негорючая гофра ПНД.
    Михаил_Д, негорючая есть, но надо обязательно смотреть на индекс "НГ". Большинство общедоступных труб ПНД изготавливают из горючих материалов.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Михаил_Д, негорючая есть, но надо обязательно смотреть на индекс "НГ".
    Согласен. Производителей много, но среди всех только Промрукав предъявил сертификат, в котором прямо указан индекс "нг". Она у них ещё и безгалогенная, кажется. Одного производителя маловато, поэтому почти никто и не знает, что есть негорючая ПНД труба. Кстати, на их сайте оранжевой трубы уже нет.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Производителей много, но среди всех только Промрукав предъявил сертификат, в котором прямо указан индекс "нг".
    Я в магазинах специально спрашивал сертификат на трубы ПНД и ни один не смог его предъявить. А в Электромонтаже вообще отказались его показывать, хотя на стенде она была указана как негорючая. Консультант ответил, что не показывают его всем подряд, на что я ответил, чтобы он срочно изучил закон о защите прав потребителя, а так же обязал вызвать руководителя, после чего мне предоставили сертификат, но он никакого отношения к негорючести данной трубы не имел. Вот такая "петрушка" с этими трубами. У газовиков есть трубы ПНД с индексом "НГ", но они большого диаметра, а на 20 и 25 нет.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    в Электромонтаже вообще отказались его показывать
    Всем хорош Электромонтаж, кроме консультантов. Они обычно проводят время кучкуясь в углах магазина.

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    не показывают его всем подряд
    Хорошо отмазался. Сертификат у них один, на ветхом папирусе. Раритет. ))) Надо представляться праправнуком Ома Георга Симона, тогда, наверное, даже на серебрянном подносе принесут. Грубоватые там ребята попадаются.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Грубоватые там ребята попадаются
    Не грубоватые, а туповатые, и в последнее время в сетях "Электромонтаж" наблюдается увеличение непрофессионализма со стороны консультантов. Зачастую им самим проводишь семинар по характеристикам и назначению электрооборудования. Иной раз диву даёшься, как там набирают персонал, который никогда и никакого отношения к электромонтажу и электрооборудованию не имел, а пробует давать консультации по бумажке.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    наблюдается увеличение непрофессионализма со стороны консультантов
    Известная проблема. На все магазины профессионалов не хватит, они дорого стоят (один мне на Тульской так и сказал - не тратьте моё дорогое время)) ), работа для них неинтересная. Остальных натаскивают по ходу дела, без отрыва от производства.

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Спасибо за ответы, открыто прокладывать нужно в ПВХ.