Тема: электричество на время строительства

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Saben
    Гость
    как хочется.jpg
    Пожалуйста посмотрите еще раз.

    Участок еще совсем пустой. Есть только столбы по границе участка по всему периметру.
    Для меня сейчас самое главное понять можно, в принципе или нет.

    От опоры №2 (см. картинку) на расстоянии до 10 метров (по земле , расстояние сократил осознанно) вбить профилированную трубу с поверху приваренной петлей из строительной арматуры. Петля для крепления СИП.
    На этой проф. трубе разместить ящик со счетчиком и пр. Сделать рядом заземление. (треугольником) Положу даже поддоны из дерева у подножья данной конструкции и сверху резиновый коврик.

    Такую конструкцию примет сетевая??

    Про ввод с опоры №1 пока не говорим. Это будущее. Далекое.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    Для меня сейчас самое главное понять можно, в принципе или нет.
    В принципе можно. Все аргументы доказывающие, что так делать не следует я Вам привёл.

    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    вбить профилированную трубу с поверху приваренной петлей из строительной арматуры. Петля для крепления СИП.
    Труба должна быть высотой не менее 2,5 м.
    Щит должен иметь степень защиты не ниже, чем IP54, а лучше выше.

    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    На этой проф. трубе разместить ящик со счетчиком и пр.
    Попробуйте для себя ответить на вопросы:

    Как будете крепить щит к трубе? На какой высоте?
    Как будете заводить провода в щит?
    Как будете делать контур заземления? Вам известна технология?

    Внутреннее устройство щита:

    Каким будет внутреннее наполнение щита? Шины, автоматы.
    Какие групповые линии Вы будете прокладывать от этого щита и каким образом? Или будете устанавливать дополнительно распределительный щит? Каково будет наполнение этого щита?

    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    Такую конструкцию примет сетевая??
    Сетевая компания не технадзор. Им, по большому счёту вообще наплевать, что Вы делаете на участке. ЭСО интересует только то, что они написали Вам в ТУ. Установите вводной автомат трёхполюсный на 25 ампер, установите счётчик, соблюдая фазировку. Это всё, что их будет волновать и неподдельно беспокоить.