Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
На вводе установите противопожарное УЗО с током срабатывания от 100 до 300 мА, далее на каждую силовую и розеточную группу УЗО с током срабатывания не более 30 мА.

7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь у ставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Проще говоря, на вводе следует установить 4-х полюсное УЗО класса "S" с номинальным током большим номинала вводного автомата и током утечки из расчета естественного тока утечки в 0,4мА на 1А тока нагрузки.
Например, если ток нагрузки 50А, то ток естественный утечки будет 0,4мА/А*50А=20мА и соответственно потребуется УЗО на 100мА.