Тема: протокол измерения сопротивления изоляции

  1. #21
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    сколько будет МОм показывать мегаомметр при хорошей изоляции если подвать на жилы кабеля ВВГнг 3х2.5, ВВГнг 3х1.5, ВВГнг 3х4, ВВГнг 3х6, ВВГнг 3х10 например L-N напряжение 1000В?
    Может быть 100, 200, 700, 1500 и так далее. Зависит от многих составляющих, таких как длина кабельной линии, влажность, температура окружающей среды, естественное старение изоляции, наличие микротрещин, погрешность прибора и.т.д.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    спрашивал у знакомых они подают на такие кабеля 500В
    Обязаны подавать 1000 В. ПТЭЭП, приложение 3.1, таблица 37, электропроводки, в том числе осветительные сети, для измерений используется мегаомметр напряжением 1000в.

    ПУЭ, 1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ
    1. Измерение сопротивления изоляции.
    Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.34.
    Таблица 1.8.34
    5. Электропроводки, в том числе осветительные сети - напряжение мегаомметра 1000 В

  2. #22
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Да я тоже читал в методике у А.В. Сакара, что на осветительные сети подавать нужно 1000В. Еще вопрос при проведении замера сопротивления изоляции кабеля нужно ли его отсоединять в щите и в распределительных коробках? Концы жил кабеля должны быть разведены в обоих концах кабеля? В квартире какие участки нужно мерить?

  3. #23
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Да я тоже читал в методике у А.В. Сакара, что на осветительные сети подавать нужно 1000В.
    На электропроводки, в том числе осветительные сети.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Еще вопрос при проведении замера сопротивления изоляции кабеля нужно ли его отсоединять в щите и в распределительных коробках?
    Необязательно, можно отключить аппаратом защиты. А вот при проверке сопротивления изоляции между N и РЕ потребуется отсоединить какой нибудь из них в щите.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Концы жил кабеля должны быть разведены в обоих концах кабеля?
    ПТЭЭП, приложение 3.1, таблица 37. При измерениях в силовых цепях должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности микроэлектронных и полупроводниковых приборов. В осветительных сетях должны быть вывинчены лампы, штепсельные розетки и выключатели присоединены.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    В квартире какие участки нужно мерить?
    Измерению сопротивления изоляции подлежит вся электропроводка от щита до потребителя (светильник, розетка, электрооборудование). При проведении электроизмерений всё электрооборудование отключают из розеток, а от стационарного отсоединяют концы проводов и разводят их.

  4. #24
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Макс, спасибо, все понял.