baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Нуждается ли кабель ВБВ в механической защите?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Олег
    Гость

    Нуждается ли кабель ВБВ в механической защите?

    5-11. Кабели ВБВ и АВБВ прокладывают вплотную друг к другу без зазора, при этом разрешается прокладывать эти кабели как в один, так и в несколько слоев (рядов). По экономическим соображениям выполнять прокладку кабелей более чем в три слоя не рекомендуется из-за значительного снижения токовых нагрузок.

    5-12. В связи с тем, что кабель предназначен только для открытой прокладки, прокладка его в трубах, каналах и траншеях не допускается.

    5-13. Длительно допустимые токи на кабели ВБВ и АВБВ при однослойной и многослойной прокладках, а также значения снижающих коэффициентов при различных вариантах многослойной прокладки должны приниматься в соответствии с данными приложения 1.

    5-14. При спусках и подводах кабелей к электрооборудованию независимо от высоты прокладки дополнительных устройств для защиты их от механических воздействий не требуется, за исключением случаев, когда возникает возможность повреждения кабеля движущимися непосредственно по нему транспортными средствами.
    Ура нашел!!!! Жаль форум не помог. Ну да ничего...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    Кабель типа ВБВ не нуждается в мех защите
    Вы уверены? Приводите пункты из инструкции "ВСН 332-74", которая распространяется на монтаж электроустановок взрывоопасных зон.

    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    5-14. При спусках и подводах кабелей к электрооборудованию независимо от высоты прокладки дополнительных устройств для защиты их от механических воздействий не требуется, за исключением случаев, когда возникает возможность повреждения кабеля движущимися непосредственно по нему транспортными средствами.
    А почему бы Вам не прочитать инструкцию дальше и ознакомиться с пунктом 5-34. Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (в результате передвижения автотранспорта, механизмов и грузов, доступности для необученного персонала), должны быть защищены на высоте 2 м от уровня пола или земли.

    Смею заметить, что тоже самое требование, которое я Вам уже приводил ранее в других темах, прописано в ПУЭ, п. 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
    кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;

    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    Ура нашел!!!! Жаль форум не помог. Ну да ничего.
    Не расстраивайтесь так.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения