Вы уверены? Приводите пункты из инструкции "ВСН 332-74", которая распространяется на монтаж электроустановок взрывоопасных зон.
А почему бы Вам не прочитать инструкцию дальше и ознакомиться с пунктом 5-34. Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (в результате передвижения автотранспорта, механизмов и грузов, доступности для необученного персонала), должны быть защищены на высоте 2 м от уровня пола или земли.
Смею заметить, что тоже самое требование, которое я Вам уже приводил ранее в других темах, прописано в ПУЭ, п. 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
Не расстраивайтесь так.