Световые оповещатели «Выход» должны быть включены в течение всего времени пребывания зрителей в здании, даже в том случае, когда в зрительном зале никого нет. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением должно осуществляться из специального помещения. Никаких отдельных выключателей на указатели "ВЫХОД", как и на другие светильники аварийного освещения, устанавливать нельзя.
ПУЭ, п. 7.2.34. Световые указатели должны присоединяться к источнику питания освещения безопасности или эвакуационного освещения или автоматически на него переключаться при исчезновении напряжения на питающих их основных источниках. Световые указатели должны быть включены в течение всего времени пребывания зрителей в здании.
п. 7.2.35. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением должно предусматриваться из помещения пожарного поста, из щитовой аварийного освещения или с ГРЩ (ВРУ).
СП 3.13130.2009 СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
п. 3.5 Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к указанным помещениям.