baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Как подключить выключатель к люстре?

  1. #1
    DanBer
    Гость

    Как подключить выключатель к люстре?

    Выключатель WK-327e, двухклавишный с дистанционным управлением. На нем такая схема:

    Как его подсоединять?
    Есть два нуля(?) с люстры и фаза и разд коробки.
    Пробовали подсоединить нули во входы 1 и 2, и их параллельно к N. Лампочки (энергосберегающие) начинаю мигать.
    Если соединить только 1 или 2 с N, то одна часть люстры работает нормально, а вторая мигает. И наоборот соответственно.
    Если подсоединить только 1, 2 и фаза, то вообще ничего не работает.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Подключите N питающей групповой линии к клемме N на выключателе, от этой клеммы напрямую к люстре, а L питающей групповой линии на клемму "L" на выключателе, к клемме 1 и 2 соответственно 2 отходящие L линии на люстру.

  3. #3
    DanBer
    Гость
    А как из коробки вывести N? Как разрезать/соединять?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от DanBer Посмотреть сообщение
    А как из коробки вывести N? Как разрезать/соединять?


    Подключаете к N зажиму на выключателе 2 N-проводника, один от питающего кабеля, второй - на люстру. Можете установить наконечник на два N-проводника и присоединяете к N зажиму на выключателе.



    Делаете в распаечной коробке ответвление от N-проводника на выключатель.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения