Как заполнить акт на скрытые работы контура заземления?
Как заполнить акт на скрытые работы контура заземления?
А кто его с Вас требует? Этот акт был в списке обязательных документов согласно ВСН 123-90. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. Этот документ утратил силу. Заменяет ВСН инструкция И-1.13-07. В соответствии с инструкцией требуется заполнять Паспорт заземляющего устройства. И по сути и по форме оба документа одинаковы, разница только в названии.акт на скрытые работы контура заземления?
В дополнение к Паспорту ЗУ можно приложить протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств и протокол проверки металлосвязи. Данные протоколы может выдать электролаборатория,
обладающая правом на составление технических отчётов.
Распечатайте бланк и вместе с представителем заказчика заполните.Как заполнить акт
К паспорту на заземляющее устройство прикладывают исполнительную схему с привязками, она заменяет акт на скрытые работы и должна хранится у заказчика на протяжении всего срока эксплуатации. ПТЭЭП, п. 2.7.15 На каждое, находящееся в эксплуатации, заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий:В дополнение к Паспорту ЗУ можно приложить протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств и протокол проверки металлосвязи.
исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям;
указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами;
дату ввода в эксплуатацию;
основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры);
величина сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;
удельное сопротивление грунта;
данные по напряжению прикосновения (при необходимости);
данные по степени коррозии искусственных заземлителей;
данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством;
ведомость осмотров и выявленных дефектов;
информация по устранению замечаний и дефектов.
К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства.
Здравствуйте, у меня вопрос, на демонтаж эл.оборудования, на демонтаж проводов, кабелей, труб нужено заполнять Акт на скрытые работы и на прокладку кабеля в штробе нужно заполнять Акт на скрытые работы?
Какие документы нужно предоставлять работникам счетной палаты при проверке от технического надзора, а какие они не имеют права запрашивать?
Посудите сами, разве можно демонтаж отнести к скрытым работам?
На прокладку кабеля в штробе необходимо составить акт на скрытые работы и после прокладки, до заделки штроб, необходимо вызвать представителя заказчика и предъявить ему выполненные работы. После подписания акта на скрытые работы можно заделывать штробы.
Те, которые запросят.
Павел, вы перебрались в бухгалтерию? )))
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" Глава 3. Содержание деятельности и полномочия Счетной палаты. Статьи 14, 15
Краткое содержание главы: несите всё, что есть: бюджеты, сметы, акты приёмки и т.д. и т.п.
Нет, не в бухгалтерию), просто будут проверять объемы работ и исполнительную документацию... .