Надо обратить внимание на требование СП 6.13130.2013, п. 4.13, где прописан запрет на совместную прокладку цепей электроприёмников СПЗ с цепями не относящимися к системам противопожарной защиты, то есть в данном конкретном случае прописаны требования отделения цепей электроприёмников СПЗ от цепей электроприёмников I категории не относящихся к системам противопожарной защиты.
СП 6.13130.2013
п. 4.13 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
Правильно, потребуется устанавливать две панели, распределительную панель и панель ППУ, а от ППУ запитывать только электроприёмники систем противопожарной защиты.
ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия
3.3.5 панель противопожарных устройств (панель ППУ): Распределительная панель многопанельного ВРУ, присоединяемая к вводной панели с АВР и предназначенная для питания электрооборудования и цепей управления средств пожаротушения, цепей сигнализации противопожарных устройств, эвакуационного освещения и других необходимых для оповещения и ликвидации пожара электроприемников.