    Что обозначает цифра 16 в маркировке провода ПВ1 16?

    Что обозначает цифра 16 в маркировке провода ПВ 1*16? Количество жил или сечение провода?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Что обозначает цифра 16 в маркировке провода ПВ 1*16? Количество жил или сечение провода?
    Цифра 16 обозначает номинальное сечение жилы без оболочки. Для справки:
    Взамен ПВ1 сейчас выпускают ПуВ — провод установочный в изоляции из ПВХ пластиката.
    Взамен ПВ3 выпускают ПуГВ - провод установочный гибкий в изоляции из ПВХ пластиката.
    Наименования ПуВ и ПуГВ приняты с введением в действие ГОСТ Р 53768–2010 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. ОТУ» и разработанных на его основе ТУ 16–705.501–2010 «Провода и кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно». Новый ГОСТ содержит нормативные требования международных стандартов на провода этой категории — МЭК 60227–1:2007, МЭК 60227–3:1997, МЭК 60227–4:1997. Одновременно прекращает своё действие прежний государственный стандарт ГОСТ 6323–79, регламентирующий марки проводов ПВ.
    В новом ГОСТ скорректированы требования к конструкции, диапазон сечений жил, единообразная цветовая маркировка, учтены требования пожарной безопасности, приняты новые наименования. Поэтому, провода марок ПВ потихоньку снимаются с производства и заменяются проводами, произведенными по новой нормативно-технической документации.

    Об утверждении национального стандарта
    Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
    ПРИКАЗ
    от 9 февраля 2010 года N 8-ст
    Об утверждении национального стандарта

    В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании"
    приказываю:
    1. Утвердить для добровольного применения национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53768-2010 "Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия" с датой введения в действие 1 июля 2010 года.
    Введен впервые.
    2. Прекратить применение на территории Российской Федерации ГОСТ 6323-79 "Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия" с 1 июля 2010 года в связи с утверждением и введением в действие указанного в пункте 1 стандарта.
    3. Закрепить утвержденный стандарт за Управлением технического регулирования и стандартизации.

    Руководитель
    Федерального агентства
    Г.И.Элькин

    Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
    ПРИКАЗ
    от 29 ноября 2012 года N 1416-ст
    О введении в действие межгосударственного стандарта

    В соответствии с протоколом от 3 декабря 2012 года N 54-П заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации
    приказываю:
    1. Ввести в действие с 1 января 2014 года для добровольного применения в Российской Федерации в качестве национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 31947-2012 "Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия".
    Введен впервые.
    2. Отменить национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53768-2010 "Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия" с 1 января 2014 года в связи с введением в действие стандарта, указанного в пункте 1.
    3. Закрепить принятый стандарт за Управлением технического регулирования и стандартизации.

    Руководитель
    Федерального агентства
    Г.И.Элькин

    ГОСТ 6323-79. Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия
    Пример условного обозначения провода марки ПВ1 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 2,5 мм, натурального, белого или серого цвета
    - ПВ1 2,5 Б;
    марки ПВ3 с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 2,5 мм, желтого или оранжевого цвета
    - ПВ3 2,5 Ж;
    марки ПВ3 с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 2,5 мм, холодного исполнения, переходного или смешанного цветов
    - ПВ3-ХЛ 2,5.


    ГОСТ 31947-2012 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия
    4 Классификация, основные параметры и размеры
    4.1 Провода и кабели подразделяют:
    а) по типу изделия:
    - провод установочный (Пу);
    - кабель установочный (Ку);
    б) по степени гибкости:
    - для условий монтажа и эксплуатации, не требующих повышенной гибкости (без обозначения);
    - для условий монтажа и эксплуатации, требующих повышенной гибкости (Г);
    в) по виду материала изоляции и оболочки:
    - поливинилхлоридные пластикаты, в том числе пониженной пожарной опасности и термостойкие (В);
    - полимерные композиции, не содержащие галогенов (П).
    Примечание - Допускается применение других материалов, обеспечивающих соответствие проводов и кабелей требованиям настоящего стандарта;
    г) по исполнению в части показателей пожарной опасности:
    - не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения);
    - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением - нг(A, B, C, D)-LS:
    по категории А - нг(A)-LS;
    по категории В - нг(B)-LS;
    по категории С - нг(C)-LS;
    по категории D - нг(D)-LS;
    - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения - нг(A, B, C, D)-LSLTx;
    - не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении - нг(A, B, C, D)-HF;
    - не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с низкой токсичностью продуктов горения - нг(A, B, C, D)-HFLTx.
    4.7 Структура обозначения марок проводов и кабелей следующая:
    Примеры обозначений марок:
    Провод установочный для условий монтажа и эксплуатации, не требующих повышенной гибкости, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение при одиночной прокладке:
    ПуВ.
    4.8 В условное обозначение проводов и кабелей должны входить:
    - марка провода или кабеля;
    - через дефис - климатическое исполнение;
    - через интервал - группы цифр, обозначающих число и (через знак умножения) номинальное сечение жил. Для кабелей с жилой заземления меньшего сечения через знак сложения добавляют число и номинальное сечение жилы заземления. При наличии в проводах и кабелях жилы заземления (РЕ) и в кабелях - нулевой жилы (N) добавляют без интервала в скобках соответствующие буквы;
    - через интервал - обозначение технических условий на провод или кабель конкретной марки.
    Примеры условных обозначений:
    Провода марки ПуВ в климатическом исполнении Т, с одной жилой номинальным сечением 2,5 мм , без оболочки:
    Провод ПуВ - Т 1 2,5 ТУ;