Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
они выставили новое требование - установить дугогасительную камеру. Правы ли они? Требуется?
А чем обосновывают своё требование? Привели ссылку на соответствующий пункт НТД? Рубильники бывают с дугогасительной камерой и без дугогасительной камеры. Рубильники с дугогасительной камерой применяются для коммутации цепей под нагрузкой, а без дугогасительной камеры - для коммутации цепей без нагрузки. Оба типа переключателей серии ПБ32 выпускаются по ТУ 3424-006-34639191-2000 и соответствуют ГОСТ Р 50030.3-99, ГОСТ Р 50030.1-2000.
Тип и исполнение переключателя:
ПБ32 250А МФ3.602.020 правая рукоятка, ввод снизу, без камер;
ПБ32 250А МФ3.602.020-01 левая рукоятка, ввод снизу, без камер;
ПБ32 250А МФ3.602.020-02 правая рукоятка, ввод сверху, без камер;
ПБ32 250А МФ3.602.020-03 правая рукоятка, ввод снизу, с камерами;
ПБ32 250А МФ3.602.020-04 левая рукоятка, ввод снизу, с камерами;
ПБ32 250А МФ3.602.020-05 правая рукоятка, ввод сверху, с камерами.

ГОСТ 30331.4-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий

п. 422.3. Если стационарное оборудование и материалы могут подвергаться воздействию от искрения или образования электрической дуги при работе электрооборудования, то такое электрооборудование следует:
- либо полностью защищать материалами, стойкими к образованию электрической дуги;
- либо ограждать специальными дугостойкими экранами от элементов конструкций зданий, на которые электрическая дуга может оказать разрушающее воздействие;
- либо устанавливать на достаточном расстоянии от элементов конструкций зданий, на которые электрическая дуга могла бы оказать вредное воздействие, обеспечивающем надежное гашение дуги.
Материалы, стойкие к воздействию электрической дуги, используемые в качестве защитных средств, должны быть несгораемыми, иметь низкую теплопроводность и достаточную толщину для обеспечения механической стойкости.

ПУЭ, п. 4.1.8. Аппараты и приборы следует располагать так, чтобы возникающие в них при эксплуатации искры или электрические дуги не могли причинить вреда обслуживающему персоналу, воспламенить или повредить окружающие предметы, вызвать КЗ или замыкание на землю.