baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Прокладка кабеля вблизи металлической лестницы

  1. #1
    Viktor163TLT
    Гость

    Прокладка кабеля вблизи металлической лестницы

    Добрый день!
    Прошу подсказать и дать ссылку на нормативный документ по следующему вопросу:
    Насосная станция в виде бочки диаметром около 1,8 м., и глубиной около 6м., с металлической лестницей для спуска в низ, на дне бочки установлены насосы, и напорный трубопровод с задвижками. Внутри станции по поверхнисти корпуса по спирали проложен греющий кабель DEFROST Water 220 V, 9 Вт./м., дело в том что данный кабель проходит в непосредственной близости к металлической лестнице и ступеням.
    Возможна ли такая прокладка?
    Изображения

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Кабель должен быть защищён от непреднамеренных механических повреждений, а металлическая лестница - заземлена. ПУЭ, п. 2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.

    п. 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.;
    2) приводы электрических аппаратов;
    3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
    4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
    5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения;
    6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;
    7) электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и механизмов.
    При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ.

    п. 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IT и ТТ:
    1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
    2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
    3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
    4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали;
    5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией;
    6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.

  3. #3
    Viktor163TLT
    Гость
    На самом деле лестница не заземлена.
    Нужно заземлить трубу и все нормально?
    Кабель имеет неплохую изоляцию, но вот что он бронированный ни где не написано.
    Последний раз редактировалось Viktor163TLT; 20.10.2015 в 11:56.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Viktor163TLT Посмотреть сообщение
    Нужно заземлить трубу и все нормально?
    Да, требуется присоединить конструкцию лестницы к основной системе уравнивания потенциалов.

    Цитата Сообщение от Viktor163TLT Посмотреть сообщение
    Кабель имеет неплохую изоляцию, но вот что он бронированный ни где не написано.
    Изоляция кабеля не способна обеспечивать необходимый уровень защиты от механических повреждений.

  5. #5
    Viktor163TLT
    Гость
    Есть еще такой нюанс, насосная станция она отгружается в сборе и считается целиком как оборудование, и требования относящиеся к зданиям и помещениям не подходит.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Viktor163TLT Посмотреть сообщение
    Есть еще такой нюанс, насосная станция она отгружается в сборе и считается целиком как оборудование, и требования относящиеся к зданиям и помещениям не подходит.
    Интересный подход! Вы хотите сказать, что в насосной не требуется заземлять металлические конструкции и защищать кабель от механических повреждений?
    Насосная является частью электроустановки и на неё так же распространяются требования предъявляемые к электроустановкам зданий, помещений и сооружений различного назначения, открытых пространств и улиц.

  7. #7
    Viktor163TLT
    Гость
    Заземлять лестницу обязательно нужно, согласен.
    А вот про защиту кабеля не совсем понятно. В офисе же я могу потрогать кабель переноски например или внутри станка кабели же не бронированные, вот и эту станцию относят как к станку. Подход не у меня такой, какраз, я за то, чтобы его защитить, но на работе не все со мной солидарны, некий спор возник.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Viktor163TLT Посмотреть сообщение
    А вот про защиту кабеля не совсем понятно. В офисе же я могу потрогать кабель переноски например или внутри станка кабели же не бронированные, вот и эту станцию относят как к станку
    Кто относит помещение насосной станции к станку? А почему не к радиоприёмнику? В него ведь тоже может залезть любой радиолюбитель без каких либо допусков и разрешений. Помещение насосной станции относится к особо опасным с повышенной степенью опасности поражения людей электрическим током. ПУЭ, п. п. 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
    1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
    2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
    сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
    токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
    высокая температура (см. 1.1.10);
    возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;

    3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
    особая сырость (см. 1.1.9);
    химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
    одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);

    4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.


    Цитата Сообщение от Viktor163TLT Посмотреть сообщение
    Подход не у меня такой, какраз, я за то, чтобы его защитить, но на работе не все со мной солидарны, некий спор возник.
    В спорах, как правило, рождается истина! Как считаете, в насосной станции существует возможность повреждения кабеля или нет таких опасений? На достаточном удалении проложены кабельные линии? Существует вероятность их повреждения при спуске и подъёме человека, оборудования и инструмента? СНиП 3.05.06-85, п. 3.63. Бронированные и небронированные кабели внутри помещений и снаружи в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, грузов и механизмов, доступность для неквалифицированного персонала), должны быть защищены до безопасной высоты, но не менее 2 м от уровня земли или пола и на глубине 0,3 м в земле.

    ПУЭ, п. 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
    кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Viktor163TLT Посмотреть сообщение
    В офисе же я могу потрогать кабель переноски например
    Переноски, удлинители и другие подобные приспособления в офисах вне ЗАКОНА!
    Для справки в качестве аргументов в спорах:
    Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 "О противопожарном режиме"
    ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    п. 42. Запрещается:
    ...
    з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения