Допускается ли совместная прокладка групп освещения и розеточных групп в лотке, в гофре по потолку? Группы питаются от разных щитов, монтаж производится в административном здании.
Допускается ли совместная прокладка групп освещения и розеточных групп в лотке, в гофре по потолку? Группы питаются от разных щитов, монтаж производится в административном здании.
ПУЭ, п. 2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т.п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
п. 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т.п.).
имеется лоток металический перфорированный 400мм шириной, по нему проложены кабели на розеточную часть и освещение, в проекте есть обозначение группы аварийных светильников, а способ прокладки этих кабелей отдельно не указан, правильно-ли я понимаю, что прокладывать их рядом в одном лотке нельзя и возможен ли способ прокладки аварийной группы по боковой стенке этого же лотка с наружней стороны на стяжках?
Всё верно, прокладывать в одном лотке рядом запрещено.
У Вас перфорированный лоток, который не способен обеспечить противопожарную преграду, соответственно такой способ совместной прокладки кабельных линий рабочего и аварийного освещения запрещён. Следует обратить Ваше внимание на то, что если бы у Вас был проложен металлический неперфорированный лоток, то и в этом случае нельзя было бы осуществлять совместную прокладку кабельных линий рабочего и аварийного освещения по разным наружным сторонам лотка, так как понятие "допускается" применяется в виде исключения из правил. ПУЭ, п. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.