Тема: Необходимо ли устанавливать концевые муфты на кабель АВббШв?

  1. #1
    Ligamiga
    Гость

    Необходимо ли устанавливать концевые муфты на кабель АВббШв?

    Подскажите пожалуйста в каких нормативных документах есть требования к монтажу концевых заделок кабеля в сети 0,4кВ? Дайте ссылку на НД. Можно ли концевые заделки не монтировать вовсе в ВРУ кабель АВббШв 4х195 кв.мм.? Достаточно ли сделать только оконцевание многопроволочных жил?
    Нашел только это:
    ПУЭ 2.3.66. Для кабельных линий до 35 кВ концевые и соединительные муфты должны применяться в соответствии с действующей технической документацией на муфты, утвержденной в установленном порядке.


  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Ligamiga Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста в каких нормативных документах есть требования к монтажу концевых заделок кабеля в сети 0,4кВ?
    Требование устанавливать концевые заделки распространяется на пропитанные и маслонаполненные силовые кабели.

    Цитата Сообщение от Ligamiga Посмотреть сообщение
    Можно ли концевые заделки не монтировать вовсе в ВРУ кабель АВббШв 4х195 кв.мм.?
    Кабель АВббШв является бронированным с алюминиевыми токопроводящими жилами в оболочке из ПВХ пластика. В Вашем случае нет необходимости устанавливать концевые муфты, так как кабели, проложенные в ВРУ, уже защищены конструкцией ВРУ от проникновения в них влаги и других вреднодействующих веществ из окружающей среды.

    Цитата Сообщение от Ligamiga Посмотреть сообщение
    Достаточно ли сделать только оконцевание многопроволочных жил?
    Этого будет достаточно!

  3. #3
    Ligamiga
    Гость
    Владимир, спасибо. Очень доходчиво)