Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
10квт,идет в дом через трехфазный автомат (номинал не помню,но мне кажется,дело не в нем..)
как раз в вашем случае дело в ВА и сети рассчитанной на 10кВт.
а вы ставите стабы. с общей мощностью на 30кВт.
Если ВА не сработает то вводной кабель сгорит.
с понижением напр.ВЛ на вводе стаб. начинает потреблять ток пропорционально падению напряжения,при низком напр.ВЛ стаб. из за большой индуктивности даст сработку вашему ВА на 10кВт даже в холостом режиме.
в этом случае не работает поговорка(кашу маслом не испортишь).