Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
можно ли решить проблему,не трогая автомат на столбе (он все-таки энергетической компании и менять они его вряд ли будут)
Надо знать номинал автоматического выключателя, установленного на опоре и номинал автомата, установленного на вводе в ВРУ. У Вас отключается на опоре? Соблюдена ли селективность? Попробуйте протянуть винты на клеммах автоматического выключателя, может причина в некачественном контакте. И ещё посоветовал бы Вам измерить токовыми клещами нагрузку в разных режимах работы электроустановки. Подключайте поэтапно электрооборудование и смотрите пиковые нагрузки. По какой фазе происходит перегрузка?