baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Какое должно быть расстояние между креплениями гофры?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Какое должно быть расстояние между креплениями гофры?

    Здравствуйте подскажите, какое должно быть расстояние между креплениями (клипсами) ПВХ гофрированной трубы где это прописано?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85
    3.51. Крепление прокладываемых открыто неметаллических труб должно допускать их свободное перемещение (подвижное крепление) при линейном расширении или сжатии от изменения температуры окружающей среды. Расстояния между точками установки подвижных креплений должны соответствовать указанным в табл.2.

    Таблица 2

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Макс, спасибо. 1 метр как то многовато, через 0.5м лучше, жаль что нет такого требования.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    1 метр как то многовато, через 0.5м лучше
    Никто не запрещает крепить трубу с шагом менее 1 метра.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Никто не запрещает крепить трубу с шагом менее 1 метра.
    Да, только вот уже никого не заставишь.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения