Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
По-моему, под «разъемными контактными соединениями», имеются ввиду соединения в соединительных коробках, выполненные способами, отличными от пайки и сварки (например клеммниками), а не ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ
Соединения выполненные в соединительных (распаечных) коробках подразделяются на разборные и неразборные.

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические.
Классификация. Общие технические требования

1.3. По конструктивному исполнению контактные соединения подразделяются на неразборные и разборные.
2.1.5. Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой или опрессовкой. Допускается
применение других методов, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических
устройств.
Примеры выполнения неразборных контактных соединений приведены в приложении 1.
2.1.6. Разборные контактные соединения, не требующие применения средств стабилизации электрического
сопротивления, должны выполняться при помощи стальных крепежных изделий, защищенных от коррозии в
соответствии с требованиями ГОСТ 9.303-84 , ГОСТ 9.005-72 .
2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми
выводами должны выполняться:
жил сечением до 16 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80 или непосредственно: путем
формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или
другими способами;
жил сечением 25 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80 или
путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт.
2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми
выводами должны выполняться:
жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ
22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или
непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания
фасонными шайбами, или другими способами;
жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80,
ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух
проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических
устройств.
2.1.13. В разборных контактных соединениях должны использоваться крепежные детали классов прочности по ГОСТ
1759.4-87 и ГОСТ 1759.5-87 , указанных в табл. 6 . Винты в контактных соединениях рекомендуется применять с
цилиндрической или шестигранной головкой.
2.3.4. Разборные контактные соединения проводников с выводами, одноболтовые контактные соединения, которые могут
подвергаться воздействию сквозных токов короткого замыкания, а также разборные контактные соединения,
подверженные вибрации или находящиеся во взрывоопасных помещениях, должны быть предохранены от
самоотвинчивания контргайками, пружинными шайбами, тарельчатыми пружинами или другими способами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
НЕРАЗБОРНЫЕ КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

а - сваркой или пайкой; б - со штыревым выводом сваркой; в - сваркой через переходную медно-алюминиевую пластину;
г - соединение жил проводов (кабелей) через соединительную гильзу опрессовкой; д - соединение жилы провода (кабеля)
с кабельным наконечником опрессовкой (сваркой, пайкой); е - соединение жил проводов в овальных соединителях
1 - плоский вывод (шина); 2 - шина; 3 - штыревой вывод; 4 - медно-алюминиевая пластина; 5 - провод (кабель); 6 -
соединительная гильза; 7 - кабельный наконечник; 8 - овальный соединитель

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
РАЗБОРНЫЕ КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Разборные контактные соединения проводников с плоскими выводами без средств стабилизации электрического сопротивления

а - с контргайкой; б - с пружинной шайбой; в - однопроволочная (многопроволочная) жила провода (кабеля) сеч. до 10 мм2 с изгибанием в кольцо; г - однопроволочная (многопроволочная) жила провода (кабеля) сеч. до 10 мм2 без изгибания
в кольцо.
1 - плоский вывод (шина); 2 - шина (кабельный наконечник); 3, 4, 5 - шайба, болт и гайка стальные; 6 - пружинная шайба;
7 - винт; 8 - фасонная шайба (шайба-звездочка); 9 - провод (кабель); 10 - фасонная шайба (арочная шайба)

Разборные контактные соединения проводников с плоскими выводами со средствами стабилизации электрического сопротивления

а - крепежом из цветного металла с контргайкой; б - крепежом из цветного металла с пружинной шайбой; в - стальным
крепежом с тарельчатой пружиной; г - стальным крепежом с защитными металлическими покрытиями рабочих
поверхностей с контргайкой (пружинной шайбой); д - стальным крепежом через переходную медно-алюминиевую
пластину с контргайкой (пружинной шайбой); е - стальным крепежом через переходную пластину из твердого
алюминиевого сплава с контргайкой (пружинной шайбой).
1 - плоский вывод (шина); 2 - шина (кабельный наконечник); 3 - 5 - шайба, болт, гайка из цветного металла; 6 -
пружинная шайба; 7 - стальная гайка; 8 - стальной болт; 9 - тарельчатая пружина; 10 - стальная шайба (шайба
увеличенная); 11 - стальная шайба; 12 - плоский вывод (шина) с защитным металлическим покрытием рабочей
поверхности; 13 - шина (кабельный наконечник) с защитным металлическим покрытием рабочей поверхности; 14 -
медно-алюминиевая пластина; 15 - пластина из твердого алюминиевого сплава

Разборные контактные соединения проводников со штыревыми выводами без средств и со средствами стабилизации электрического сопротивления

а - проводник из меди, твердого алюминиевого сплава или алюминия с защитным металлическим покрытием рабочей
поверхности; б, в, г - алюминиевый проводник; д - алюминиевый проводник через переходную медно-алюминиевую
пластину; е - однопроволочная (многопроволочная) жила провода кабеля сеч. 10 мм2 с изгибанием в кольцо.
1- штыревой вывод из меди или латуни; 2 - гайка из меди или латуни; 3 - шина (кабельный наконечник) из меди, твердого
алюминиевого сплава или алюминия с защитным металлическим покрытием рабочих поверхностей; 4 - стальная гайка; 5
- штыревой медный вывод; 6 - стальная шайба; 7 - алюминиевая шина (кабельный наконечник); 8 - штыревой латунный
вывод; 9 - штыревой стальной вывод; 10 - тарельчатая пружина; 11 - медно-алюминиевая пластина; 12 - провод (кабель);
13 - пружинная шайба; 14 - фасонная шайба (шайба-звездочка)

Разборные контактные соединения проводников с гнездовыми выводами

а, б - однопроволочная (многопроволочная, сплавленная в монолит) жила; в - многопроволочная жила, оконцованная
кабельным наконечником.
1 - наборный зажим; 2 - провод (кабель); 3 - гнездовой вывод; 4 - кабельный наконечник штифтовой

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
так как термин «разъемное контактное соединение» касательно розеток в ПУЭ не применяется.
Надо смотреть не в ПУЭ, а в ГОСТ 21962-76 Соединители электрические. Термины и определения
1. Электрический соединитель (соединитель, штепсельный разъем) - Электротехническое устройство, предназначенное для механического соединения и разъединения электрических цепей, состоящее из двух или более частей (вилки, розетки), образующих разъемное контактное соединение .
56. Разъемное контактное соединение - По ГОСТ 14312-79

Теперь открываем ГОСТ 14312-79. Контакты электрические. Термины и определения
Виды контактных соединений
52. Разъемное контактное соединение - Контактное соединение, которое может быть разомкнуто (замкнуто) без разборки (сборки)
53. Разборное контактное соединение - Контактное соединение, разъединяемое путем разборки без его разрушения
54. Неразборное контактное соединение - Контактное соединение, которое не может быть разъединено без его разрушения