Советую установить в ванной комнате коробку уравнивания потенциалов, а от неё подключить корпус чугунной ванны. Вы должны рассматривать схему системы ДСУП на перспективу и дать возможность потребителю использовать КУП для подключения нового оборудования, которое пока не планируется устанавливать, но в процессе эксплуатации может быть смонтировано.
Тогда выравнивают потенциал между токопроводящими частями конструкции здания, трубопроводами и металлическим корпусом ванной.
Посмотрите на фото последствия отсутствия ДСУП.
То есть Вы всё равно обязаны выполнить ДСУП. Никто не отменял требования ПУЭ, п. 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений.