Не совсем так. Дело в том, что бытовые розетки и сечение проводников кабелей в розеточных линиях рассчитаны на ток в 16 ампер. Такой ток может потреблять электроприбор мощностью 3,5 кВт. 3500 Вт/220В = 15,9А. Если мощность будет превышена, то проводники кабельной линии, к которой подключена розетка из-за перегрузки будут нагреваться, что чревато нарушением изоляции. Итогом может стать короткое замыкание и пожар. Если розеточная линия находится под защитой автоматического выключателя, то он должен сработать и обесточить линию.
В том случае, если у Вас розеточных линий несколько и они находятся под защитой своих (отдельных) автоматов, то можно подключить дополнительный нагреватель, но мощность его также не должна превышать допустимую величину.
Эта розетка не предназначена для подключения однофазной нагрузки.
Важный момент: выясните номинал автомата установленного на вводе в квартиру. Суммарный потребляемый ток подключаемых нагревательных приборов (любых электроприборов, включенных одновременно) не должен превышать номинал вводного автомата. Например, если номинал 20А (4,4 кВт), то при подключении двух электроприборов по 3,5 кВт (в сумме 7 кВт или ток 31,8 Ампер ), нагрузка будет отключена после срабатывания расцепителя вводного автомата.
Ещё один важный момент: если электропроводка в квартире старая и Вы не уверены в её надёжности, то не нагружайте её по максимуму. Учитывая, что нагреватель (или несколько) будут работать в длительном режиме возможны аварии из-за перегрузок. Не забывайте о правилах безопасности, если Вы намерены на длительное время оставлять в квартире постоянно включённый мощный электроприбор.





Ответить с цитированием