Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
а)
толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;
кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной краски или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией;
неметаллические покрытия на/или под металлической кровлей не выходят за пределы защищаемого объекта;
б) металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура);
Эти рекомендации находятся в разделе 3.2 СО-153 "Внешняя молниезащита", а именно:
1.Предположим Заказчик не против, что негорючие кровельные материалы будут пробиты (по пункту (а) второе предложение.
2.По пункту (б) мы, как и рекомендуется, используем фермы+ профлист -это единый целый металлический конструктив.
3. По пункту 3.6 РД-34 искуственные токоотводы прокладываются только в случае невозможности использования естественных токооотводов по п.2.12 РД-34, а нас есть такая возможность.
Как еще можно понимать эти документы?