Немного дополню выпиской из ГОСТ 32395-2013 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Общие технические условия
5.2 По согласованию с потребителем изготовитель может поставлять отдельно оболочки квартирных щитков, рассчитанные на последующую установку в них потребителем защитных аппаратов и приборов по 6.6.3 тех типов, с которыми они были испытаны.
Оболочки щитков должны сопровождаться подробной инструкцией по их заполнению, составленной на основе данных по испытанию щитков в аналогичных оболочках в объеме требований настоящего стандарта.
5.4 Основные размеры и масса щитков (наибольшие для каждого типоразмера) должны указываться в технических условиях на щитки конкретных типов.
5.5 Обозначение типов щитков рекомендуется формировать в соответствии с приложением В.
6.1.1 Щитки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, техническим условиям на щитки конкретных типов и рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
6.2.13 Встраиваемые части квартирных и этажных щитков, предназначенных для зданий массового строительства, должны соответствовать размерам ниш, приведенным в приложении Д.
Размеры ниш для щитков индивидуальных зданий и одноквартирных жилых домов определяются потребителями.
6.10.2 Изготовитель должен приводить в эксплуатационных документах следующие основные сведения о щитках:
1) наименование изготовителя;
2) сведения о подтверждении соответствия;
3) область применения щитков и условия эксплуатации;
4) климатическое исполнение щитков;
5) тип щитка;
6) номинальное напряжение;
7) номинальная частота;
8) номинальные токи вводных аппаратов квартирных щитков и вводных аппаратов квартир этажных щитков;
9) номинальные токи защитных аппаратов групповых цепей;
10) номинальные рабочие токи аппаратов (перечисления 8 и 9), исходя из условий допустимого нагрева;
11) отключающая способность автоматических выключателей и отключающая способность предохранителей (по данным изготовителей);
12) номинальные отключающие дифференциальные токи устройств защитного отключения;
13) номинальный и максимальный ток счетчика (счетчиков);
14) номинальный ток защитного аппарата стояка;
15) степень защиты по ГОСТ 14254;
16) класс по ГОСТ 12.2.007.0;
17) сечение проводников питающей цепи (стояка), присоединяемых к зажимам этажных щитков;
18) электрическая схема щитка;
19) вид системы заземления по 1.2;
20) указания по монтажу;
21) указание мер безопасности при эксплуатации;
22) габаритные и установочные размеры, а также размеры ниш для утапливаемой части щитков;
23) масса;
24) условия транспортирования и хранения;
25) обозначение нормативного документа, по которому выпускают щитки.
6.12 Комплектность
Комплектность щитков должна устанавливаться в технических условиях на щитки конкретных типов.
6.13.7 Эксплуатационная документация и копия документа о подтверждении соответствия должны помещаться в влагонепроницаемый пакет и вкладываться в упаковку щитка. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем направлять один экземпляр копии документа о подтверждении соответствия на партию щитков, отправляемой в один адрес.
Примечание - При поставке щитков в неупакованном виде (6.13.4) документация, вложенная в пакет (6.13.7), должна прикрепляться к щиткам.
Приложение Д (рекомендуемое). Ниши для щитков зданий массового строительства
Примечание - Допускаются иные размеры ниш по согласованию изготовителя щитков с потребителем