Цитата Сообщение от Максим1980 Посмотреть сообщение
прибор смонтирован не на границе балансовой принадлежности и выполненный монтаж не соответствует п. 11.3 ТУ
Вы установили прибор класса точности 2.0. Больше Вы им ничего не должны. Граница балансовой принадлежности устанавливается в процессе технологического присоединения, но деятели уже всё за Вас решили, как всегда.

Цитата Сообщение от Максим1980 Посмотреть сообщение
Они ещё ссылаются на пункт 7 ТУ, что ещё и на основании этого пункта я должен вешать счётчик на столб.
А резьбой с цветочным орнаментом опору им не надо оформить? Данный пункт вообще не содержит требований. Он всего лишь информирует Вас, что присоединение будет от опоры №...

У ЭСО нет никаких законных оснований, чтобы обосновать свои требования, поэтому начинают юлить и притягивать за уши всякие ерундовые пункты "на словах".

Поинтересуйтесь у них, что означает содержимое п. 11.4 ТУ. Ограничение мощности обеспечивает вводной автомат. В Вашем случае это должен быть трёхполюсный автоматический выключатель с номиналом 25А. Имейте это ввиду, иначе они могут привесить к Вашим обязанностям оснащение щита устройством, которое называется ПЗР (прибор защитный релейный).

Никто не имеет права распоряжаться чужим имуществом. Счётчик и щит ВРУ Ваша собственность и находится она должна в пределах Вашего участка в соответствии с техническими требованиями (в помещении). Перенос щита стоит немалых денег, которые Вы совсем не обязаны тратить, удовлетворяя чужие незаконные требования. Напомните деятелям ЭСО об этом. Увеличение мощности электроустановки не предусматривает изменение места размещения прибора учёта