Тема: Можно ли выполнять открытую проводку по дереву на изоляторах?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    МихА
    Гость
    2.1.52 - 2.1.65 покрайней мере я не нашёл там запрещения делать на изоляторах, а 7.1.37 так для каких зданий? А по поводу фоток, смешно - да, но что человек нарушил? мне только сам провод не нравится.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от МихА Посмотреть сообщение
    а 7.1.37 так для каких зданий?
    Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Прикольная электропроводка Интересно, а дом ещё не сгорел?
    Цитата Сообщение от МихА Посмотреть сообщение
    А по поводу фоток, смешно - да, но что человек нарушил?
    Все что можно было нарушить, там нарушили.

  4. #4
    alex3530
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Прикольная электропроводка Интересно, а дом ещё не сгорел?

    Все что можно было нарушить, там нарушили.
    А что нарушено ? Уточните, пожалуста

  5. #5
    МихА
    Гость
    :-))) т.е. 2.1.52 не действителен?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от МихА Посмотреть сообщение
    :-))) т.е. 2.1.52 не действителен?
    МихА, читай внимательней, что я уже написал.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от МихА Посмотреть сообщение
    Микола, читай внимательней для каких зданий написана 7 глава
    МихА, деревянный домик относится к жилым зданиям
    Цитата Сообщение от alex3530 Посмотреть сообщение
    А что нарушено ?
    Нет защиты от механических повреждений, крепление кабеля выполнено при помощи мет.полосы с острыми краями. Малейший сдвиг и короткое замыкания со всеми вытекающими последствиями.

  8. #8
    Роман.
    Гость
    Я читал тему предварительно!!!Сдесь написано про проводку на изолчторах.Спасибо за ссылку пуэ.Кстати нарушений на фото я не нашёл
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Нет защиты от механических повреждений, крепление кабеля выполнено при помощи мет.полосы с острыми краями. Малейший сдвиг и короткое замыкания со всеми вытекающими последствиями.
    В месте прикрепления провод защищён изолирующим материалом от пореза изоляции на фото видно,розетка установленна на мет. площадку ,даже если провод неимеет символики нг расстояние 10мм от провода до основания деревянного есть.Смешно потому что некто сейчас так неделает а делают в коробах,к.каналах,гофре.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Роман., внимательнее посмотрите, кабельная линия не имеет вообще никакой защиты от механических повреждений.