Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
В инструкции требуют подключить к автомату 16 ампер и проводом сечением 2,5 мм2
Увидел в вопросе, который Вы задали на сайте (в Задай вопрос...) модель изделия - Ballu BHP-3.000С. Есть существенное замечание.

По чистой случайности не об этой ли инструкции идёт речь?



Вот, что написано в разделе Управление прибором:

"ВНИМАНИЕ!
Сечение провода, подводимого к розетке от щита питания, должно быть не менее 1,5 мм2 для медного провода и не менее 2,5 мм2 для алюминиевого провода. В щите питания должны иметься плавкие предохранители или автоматические выключатели на 16 А для защиты электропроводки от перегрузок."

Запрещено на медный кабель с сечением проводников 1,5 мм2 устанавливать автоматический выключатель номиналом 16А!!! Автомат с таким номиналом не обеспечит защиту данной линии. В этом примечании из инструкции речь идёт о групповых розеточных линиях, которые проложены от электрощита к розеткам в помещениях. Согласно существующим требованиям розеточные линии должны быть выполнены медным кабелем с сечением проводников 2,5 мм2 (см. пост #1). Упомянутые здесь же алюминиевые провода (АППВ) такого сечения использовались для электропроводок жилых и общественных зданий до вступления в силу ПУЭ 7 (2003 г.). Эти провода до сих пор используются в домах старой постройки и уже давно выслужили свой срок, имейте это в виду и соблюдайте осторожность. Не перегружайте линию!