    2,288
    Цитата Сообщение от Marcuss Посмотреть сообщение
    как бы все это хозяйство теперь привести в порядок.
    Первым делом добейтесь о порядке доступа к своей собственности. Посмотрите обязанности сторон в договоре и изучите его, там должен быть пункт об организации доступа к приборам учёта и аппаратам защиты.

    Цитата Сообщение от Marcuss Посмотреть сообщение
    Будет ли правильнее организовывать учет на каждом объекте? пойдет ли на это энергоснабжающая организация?
    Сейчас уже поздно, никто не даст Вам переоформить границу балансовой и эксплуатационной ответственности. Потребуйте от энергоснабжающей компании, чтобы осуществили подключение сторонних организаций минуя Вашего узла учёта, чтобы они ничего не вычитали из общих показаний, а принимали показания в соответствии с потреблённой электроэнергией больницей в соответствии с показаниями. Установите контрольные приборы учёта в вводно-распределительных устройствах больницы.

  2. #2
    Marcuss
    Гость
    Но мы ведь не будем менять границу балансовой и эксплуатационной ответственности, мы свои приборы учета, которые установлены в ВРУ объектов, по соответствующей процедуре допуска в эксплуатацию введем вместо тех что в ТП. И будем вести расчеты с энергоснабжающей по каждому зданию отдельно. Желание потребителя поменять место учета не является основанием для переоформления актов разграничения? В энергоснабжающей сказали что реконтструкция ТП ближайшие года 3 не предвидеться.
    Последний раз редактировалось Marcuss; 17.12.2015 в 11:20.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Marcuss Посмотреть сообщение
    Но мы ведь не будем менять границу балансовой и эксплуатационной ответственности, мы свои приборы учета, которые установлены в ВРУ объектов, по соответствующей процедуре допуска в эксплуатацию введем вместо тех что в ТП
    Договаривайтесь с энергоснабжающей компанией и если они согласятся, то вперёд, хотя лично я сомневаюсь.

    Цитата Сообщение от Marcuss Посмотреть сообщение
    И будем вести расчеты с энергоснабжающей по каждому зданию отдельно
    Не всё так просто. Если установить счётчики в ВРУ, то кто будет оплачивать за потери электроэнергии от ТП до ВРУ объекта? У ЭСО этот вопрос будет решающим козырным тузом при отказе перенести узлы учёта из ТП.

    Цитата Сообщение от Marcuss Посмотреть сообщение
    Желание потребителя поменять место учета не является основанием для переоформления актов разграничения?
    Одного желания мало будет.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Marcuss, Вы ознакомились с договором электроснабжения?

    Цитата Сообщение от Marcuss Посмотреть сообщение
    Желание потребителя поменять место учета не является основанием для переоформления актов разграничения?
    Можете предъявить веские основания для пересмотра ранее оговорённых договорных условий? ЭСО нарушает условия заключенного ранее договора электроснабжения?