baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 1 2
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: Для чего нужен акт на скрытые электромонтажные работы и как его составлять?

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Из Вашего документа:

    3. При выполнении работ применены Стальной угол 50х50х5 мм - 20 м., стальная нержавеющая полоса 50х4 - м.
    Уголок из чёрной стали? Проектировщик не знал о существовании современных требований к заземляющим устройствам? Чёрную сталь использовать запрещено.

    ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

    541.1 Область применения
    Настоящий стандарт устанавливает требования к заземляющим устройствам, защитным проводникам и защитным проводникам уравнивания потенциалов, применяемых для обеспечения безопасности в электроустановках.

    542.2.1 Типы, материалы и размеры заземляющих электродов должны обеспечивать коррозионную и необходимую механическую прочность на весь срок службы.

    Примечание 1 - С точки зрения коррозии, могут рассматривать следующие факторы: pH почвы, удельное сопротивление почвы, влажность почвы, блуждающие токи и токи утечки переменного и постоянного токов, химическое загрязнение и близость несовместимых материалов.

    Минимальные размеры заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости, проложенных в земле и замоноличенных в бетон приведены в таблице 54.1.

    Примечание 2 - Минимальная толщина защитного покрытия должна быть больше для вертикальных заземляющих электродов, чем для горизонтальных заземляющих электродов, из-за большего механического воздействия при их заглублении.

    Таблица 54.1 - Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости

    D.3 Заземляющие электроды заглубленные в грунт. Номенклатура

    Заземляющие электроды заглубленные в грунт могут быть выполнены из:

    - стали горячего цинкования,
    - стали в медной оболочке,
    - стали с медным покрытием,
    - нержавеющей стали,
    - голой меди.

    6. Работы выполнены в соответствии с СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ изд.7. Наружное электроснабжение, сети 0,4 кВ, Т-41/14-35-Р-ЛОС1-ЭС, Лист №2.
    Что такое "Наружное электроснабжение, сети 0,4 кВ"? В ПУЭ нет такого раздела.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011
    Смотрите последнюю актуальную редакцию этого документа.

    ГОСТ Р 50571.5.54-2013 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ Часть 5-54 Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

  3. #13
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Здравствуйте Акт на скрытые работы составляется по РД-11-02-2006 или по форме приложения 6 СНиП 3.01.01-85?

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    СНиП 3.01.01-85 заменён на СНиП 12-01-2004. Актуализированная редакция этого СНиП - СП 48.13330.2011:

    7.2.1 Результаты освидетельствования работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ [1]. Застройщик (заказчик) может потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов.

    [1] РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  5. #15
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Михаил, спасибо за разъяснение.

  6. #16
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Нужен ли Акт на скрытые работы, на затягивание кабеля в трубу?

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Нужен ли Акт на скрытые работы, на затягивание кабеля в трубу?
    При скрытой прокладки кабеля выписывают акт на скрытые работы. У Вас кабель после затяжки относится к скрытой или открытой электропроводки? Затягивание кабеля в трубу не переквалифицирует скрытую электропроводку в открытую и наоборот.

  8. #18
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Труба не замоноличена, то есть открытый способ прокладки, акт заполняется только на скрытую проводку? Перечня нет никакого скрытых работ в НТД ?
    Последний раз редактировалось Павел; 28.05.2016 в 14:13.

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Труба не замоноличена, то есть открытый способ прокладки, акт заполняется только на скрытую проводку?
    Акты на скрытые работы заполняется только в том случае, когда невозможно произвести контроль выполненных работ (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях) после проведения общестроительных и иных работ. На открытую электропроводку акт на скрытые работы не требуется.
    РД-11-02-2006 РД-11-02-2006 . Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

    5.3. Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее – скрытые работы) оформляются актами освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному в Приложении 3. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.


    И1.16-10 ИНСТРУКЦИЯ О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
    (ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ)
    2. СОСТАВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
    2.11.6. В общих указаниях приводят:
    1) основание для разработки рабочей документации;
    2) запись о результатах проверки на патентоспособность и патентную чистоту впервые применяемых или разработанных в проекте оборудования, приборов, конструкций, материалов и изделий, а также номера патентов, авторских свидетельств и заявок, по которым приняты решения о выдаче патентов, авторских свидетельств. Проверку на патентную чистоту объектов капитального строительства проводят в соответствии с заданием генпроектировщиков по действующим нормативным документам;
    3) перечень видов работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ;
    4) другие необходимые указания.
    В общих указаниях не допускается повторять технические требования, помещенные на других листах основного комплекта рабочих чертежей, и давать описание принятых в рабочих чертежах технических решений.


    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Перечня нет никакого скрытых работ в НТД ?
    ПУЭ, п. 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
    1. Открытая электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
    При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
    Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
    2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
    При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения