Цитата Сообщение от Константин Селезнёв Посмотреть сообщение
Речь о том, можно ли токоотводы разместить внутри в нише кирпичной стены лестничной клетки?
В этом предложении говориться о том, что токоотводы должны равномерно располагаться по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений в таблице 3.3.

Смотрите в инструкции пункт 3.2.2.3. Расположение токоотводов при неизолированных устройствах молниезащиты
Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл. 3.3.
Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания.

Таблица 3.3 Средние расстояния между токоотводами в зависимости от уровня защищенности
Уровень защиты
I – расстояние 10 м
II – расстояние 15 м
III – расстояние 20 м
IV – расстояние 25 м