Энергослужба торгового центра выписала требования, которые по ГОСТ Р 50571.16-2007 носят рекомендательный характер и не могут быть вменены в обязанность без обоюдного согласия сторон.
ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006)
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
ЧАСТЬ 6
ИСПЫТАНИЯ
62.1.7. Объем периодических испытаний
Периодические испытания должны включать в себя, по крайней мере:
- визуальный осмотр электроустановки, включая проверку защиты от прямого прикосновения и возгорания;
- испытание сопротивления изоляции;
- испытание непрерывности защитных проводников;
- проверку целостности нулевого проводника;
- испытание защиты от косвенного прикосновения;
- проверку работоспособности устройств защитного отключения (см. Приложение B).
Рекомендуется оперативное тепловизионное обследование состояния электроустановок и их частей с целью оценки их
технического состояния по действующим нормативным документам с учетом требований [18] (см. Приложение G).
Приложение G (справочное)
ТЕПЛОВИЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК И ОЦЕНКА ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
G.1. Общие положения
G.1.1. На основании тепловизионного обследования принимают решение о необходимости ремонта или его замены электроустановки или ее частей, уточняются объем и сроки проведения мероприятий по устранению обнаруженных неисправностей.
G.1.2. Аппаратура
Для контроля электроустановок применяют тепловизоры с температурной разрешающей способностью не хуже 0,1 °C при 30 °C и предпочтительно спектральным диапазоном 3 - 14 мкм, диапазоном измеряемых температур не хуже минус 25 °C ... плюс 250 °C, пределы допускаемой погрешности, не более: относительной - +/- 2%, абсолютной - +/- 2 °C и т.д.
G.2. Предельные значения температуры нагрева и температуры ее превышения приведены в [18] и указаны также в стандартах на конкретные изделия.
Открывайте договор и смотрите, что там прописано. Если в договорных обязанностях нет пункта о проведении термофотографической проверки, то это требование Вы вправе проигнорировать.





Ответить с цитированием