Цитата Сообщение от VadimAn Посмотреть сообщение
Принципиально 4,5 или 6 кА?, цена-то в два раза сразу улетает.
Достаточно будет 4,5 кА.

Цитата Сообщение от VadimAn Посмотреть сообщение
И правильно ли я понимаю, если на одной фазе вдруг соберется нагрузки больше чем 5,5 кВт, то автомат на 25А вырубится?
Если равномерно распределите нагрузку по фазам, то отключатся не будет.

Цитата Сообщение от VadimAn Посмотреть сообщение
Ведь мне выделяют 15 кВт, не правильно как-то
Можете попросить, чтобы выделили 15 кВт по однофазной схеме электроснабжения , но тогда на вводе надо будет устанавливать автоматический выключатель номиналом 63 А.