Цитата Сообщение от EGA1 Посмотреть сообщение
Вопрос — что считать импульсом? Вспышку индикатора? Т.Е. 10 вспышек — 10 импульсов.
Да.

Цитата Сообщение от EGA1 Посмотреть сообщение
Если так, то при 300 вспышках происходит отсчет 1 кВт (вместо 600, как написано на лбу)
Почему это так? Вы замеры производили? За 600 импульсов крайний правый барабанчик счётного устройства прокручивает две цифры? Т.е. в момент подключения нагрузки в 1 кВт, например, было значение 0, а через 600 импульсов стало равно 2?

Счётный механизм имеет характерный щелчок при переходе на один шаг. Сколько импульсов требуется, чтобы механизм сдвинулся на один шаг вперёд? Подозреваю, что три.

Всё дело в том, что шестерёнка крайнего правого барабана (младший разряд) имеет передаточное число 200:1. Иными словами, чтобы колёсико сделало полный оборот требуется сделать 200 щелчков. Итого 3 х 200 =600 imp/kW*h, что и записано на лбу счётчика. Полный оборот барабана младшего разряда счётчика соответствует 1 кВт потреблённой мощности.

В технических требованиях для отсчётных устройств с шаговым двигателем указано:

1. Отсчетное устройство должно иметь шесть или семь отсчетных барабанов с оцифровкой от нуля до девяти, барабанчик младшего разряда (правый) должен иметь 100 делений.
2. Цвет барабанов - черный, цвет цифр - белый, высота шрифта цифр - 5,5 мм.
6. Передаточное число 200:1.

Не настаиваю и не исключаю, что в Вашем счётчике механизм другой. Развеять все сомнения может производитель счётчика.

Цитата Сообщение от EGA1 Посмотреть сообщение
Куда обращаться для поиска правды?
Правда одна: счётчик либо исправен, либо нет.

Найти её можно в трёх местах. У производителя, зайдите на их сайт и задайте свой вопрос. Следующей в списке может стать Ваша энергосбытовая организация, куда можно обратиться с заявкой на проверку счётчика. Третья организация - метрологическая лаборатория, которая имеет право на поверку средств измерений и имеет соответствующий аттестат аккредитации, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Перед обращением в лабораторию необходимо согласовать свои действия с ЭСО и сообщить им, что Вы намерены сдать счётчик на поверку.