baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Необходимо ли регистрировать электролабораторию?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Необходимо ли регистрировать электролабораторию?

    Работаем в организации. Имеется собственная лаборатория по испытаниям, измерениям. В данный момент заканчивается срок действия свидетельства на право проведения испытаний, измерений. При подготовке документов для переоформления свидетельства, до нас довели такую информацию, что если лаборатория работает только внутри организации (т.е. исключительно для собственных нужд), то оформление свидетельства не обязательно. Верна ли данная информация?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    При подготовке документов для переоформления свидетельства, до нас довели такую информацию, что если лаборатория работает только внутри организации (т.е. исключительно для собственных нужд), то оформление свидетельства не обязательно.
    Не требуется получать свидетельство о регистрации электролаборатории только в тех случаях, когда проводятся испытания и измерения без оформления официальных актов, протоколов и других официальных документов.
    «Методические рекомендации о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий»
    п. 11. Регистрация электролаборатории не требуется, если испытания и измерения в процессе монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования не требуют оформления протоколов или других официальных документов.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения