Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
Вопрос заключается в следующем, все ли оборудование следует подключать через УЗО (дифавтоматы), исходя из того, что подключение через розетку.
Первым делом надо определить степень опасности поражения людей электрическим током в рассматриваемых помещениях. Требуется установить возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой. Исходя из полученных результатов определяем необходимость применения дополнительной защиты от поражения электрическим током. Но судя по Вашим описаниям технологического оборудования - применение устройства защитного отключения обязательно.

ПУЭ, п. 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

ПУЭ, п. 1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.


ГОСТ Р 50571.3-2009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
Часть 4-41
Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током
411.3.3 Дополнительная защита
В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
- штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.
Примечание 1 - Исключение может быть сделано для:
- штепсельных розеток, предназначенных для использования под наблюдением квалифицированного или инструктированного персонала, например, в некоторых коммерческих или производственных помещениях или
- специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения одного электроприемника.


Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
Какое оборудование можно принять стационарным, несмотря на способ подключения к сети?
ГОСТ 18311-80. Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий (с Изменениями N 1, 2)

42. Стационарное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование)
- Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), предназначенное для эксплуатации без перемещения его относительно места установки

43. Передвижное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование)
- Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), которое допускает перемещение от одного места установки к другому без нарушения его готовности к работе и (или) во время работы

44. Переносное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование)
- Передвижное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), предназначенное для перемещения вручную или во вьюках, или которое можно переносить вручную в процессе работы

Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
Например, кассовые терминалы Заказчик просит по 1 категории, следовательно- без УЗО
Вы должны определить степень опасности поражения персонала электрическим током, а уже потом думать стоит ли выполнить просьбу заказчика. Безопасность людей прежде всего!

Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
без УЗО, как и пожарные дела?
А разве кассовый терминал можно отнести к электроприемникам, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей?