baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Какая марка щита должна отображаться в спецификации проекта?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Какая марка щита должна отображаться в спецификации проекта?

    Здравствуйте, подскажите какая марка должна быть этажного, встраиваемого щита в нишу размерами ниши 800*440*150? Щит на 4 квартиры, без слаботочного отделения. Как марка с такими характеристиками зашифровывается и по какому это документу смотреть? Какая окончательная марка должна отображаться в спецификации проекта?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Смотрите в ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия

    Приложение В (рекомендуемое).
    Обозначение типов щитков

    Обозначение типов щитков каждого вида в соответствии с таблицей 2 рекомендуется формировать с использованием классификационных признаков и параметров, установленных в стандарте.

    Примеры условных обозначений
    Пример обозначения типа однофазного учетно-группового квартирного щитка, настенного исполнения, условного номера разработки 2, класса I, с автоматическим выключателем на номинальный рабочий ток 40 А, со счетчиками, семью однофазными группами, климатического исполнения УЗ:
    ЩКН2-40А/Сч/7УЗ

    Пример обозначения типа трехфазного учетно-группового квартирного щитка, встраиваемого в нишу, класса II, с УЗО на номинальный рабочий ток 50 А и номинальный отключающий дифференциальный ток 300 мА, со счетчиком, с 12 однофазными и четырьмя трехфазными группами, с приборами управления и сигнализации, климатического исполнения УХЛ4.1:
    ЗЩКУП-50Д(300)/Сч/12 + 4 - ФУХЛ4.1

    Пример обозначения типа этажного учетно-распределительного щитка, встраиваемого в нишу, условного номера разработки 2, класса I, на три квартиры с однофазными автоматическими выключателями на номинальный рабочий ток 40 А, со счетчиками, климатического исполнения УХЛ4.1:
    ЩЭУ2 - 3 40А/Сч/УХЛ4.1

    Пример обозначения типа этажного распределительного щитка, встраиваемого в нишу, условного номера разработки 4, класса I, на две квартиры, с трехфазными автоматическими выключателями на номинальный рабочий ток 50 А, климатического исполнения УХЛ4:
    ЗЩЭУ4 ~ 2 50АУХЛ4

    Пример обозначения типа этажного учетно-распределительно-группового щитка, встраиваемого в нишу класса I, на четыре квартиры, с вводными выключателями на номинальный рабочий ток 31,5 А, со счетчиками, с четырьмя однофазными группами, климатического исполнения УХЛ4:
    ЩЭУГ-4* 31,5/Сч/4УХЛ4.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Владимир, спасибо. Только про слаботочный отсек не понял, указывается ли он в марке или только в тех.условиях?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения