baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Совместная прокладка кабеля.

  1. #1
    Валерий
    Гость

    Совместная прокладка кабеля.

    Здравствуйте. И сразу вопрос. Возможен ли монтаж кабельной трассы в лотке расположенном ниже канализационной, водосточной или водопроводной трубы? Какие документы регламентируют прокладку.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Где планируете прокладывать линию?

    ПУЭ 2.1.29. Металлические элементы электропроводок (конструкции, короба, лотки, трубы, рукава, коробки, скобы и т. п.) должны быть защищены от коррозии в соответствии с условиями окружающей среды.

    2.1.43. В сырых и особо сырых помещениях и наружных установках изоляция проводов и изолирующие опоры, а также опорные и несущие конструкции, трубы, короба и лотки должны быть влагостойкими.

    Всегда есть риск протечек, кабель может быть залит, поэтому не рекомендуется проектировать кабельные трассы под трубопроводами. Ещё один нежелательный фактор - наличие горячих трубопроводов, которые дают дополнительный нагрев воздуха вблизи кабеля.

    2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

    При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

    2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.

    Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

    Если помещение производственное:

    2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
    1. Кабели должны быть доступны для ремонта, а открыто проложенные - и для осмотра.
    Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где производится перемещение механизмов, оборудования, грузов и транспорта, должны быть защищены от повреждений в соответствии с требованиями, приведенными в 2.3.15.
    2. Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать приведенному в табл. 2.3.1.
    3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.
    Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.
    Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
    Возможен ли монтаж кабельной трассы в лотке расположенном ниже канализационной, водосточной или водопроводной трубы?
    Такая прокладка кабеля запрещена, так как Вы не сможете обеспечить защиту кабельных линий от конденсата, скапливания воды, воздействию брызг, затоплению и погружению в воду. Как правило кабельные линии должны прокладываться выше водопроводных и канализационных труб, на таком безопасном расстоянии, которое обеспечит не только коррозийную стойкость элементов электропроводки, но и защиту от теплового воздействия. Кабельные линии должны быть положены так, чтобы они не были подвержены никакому вредному воздействию при нормальном и аварийном функционировании трубопроводов.

    Цитата Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
    Какие документы регламентируют прокладку.
    ГОСТ Р 50571.5.52-2011 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
    522.3 Наличие воды (AD) или высокая влажность (АВ)
    522.3.1 Электропроводки должны быть выбраны и смонтированы таким образом, чтобы исключить повреждения, связанные с наличием конденсата или попаданием воды.
    Смонтированная электропроводка должна обеспечить степень защиты IP в зависимости от ее расположения.
    Примечание - В общем случае неповрежденные оболочки и изоляция кабелей для стационарных установок могут быть расценены как защита против проникновения влаги. Специальные требования должны быть применены к кабелям, подверженным воздействию брызг, затоплению или погружению в воду.
    522.3.2 В электропроводках в местах, где может образовываться конденсат или скапливаться влага, следует предусматривать меры по ее удалению.
    522.3.3 В местах, где электропроводка может быть подвергнута воздействию воды (AD6), защита от механических повреждений должна обеспечиваться одним или несколькими методами, предусмотренными в 522.6 - 522.8.

    528.3 Сближение с неэлектрическими сетями
    528.3.1 Не следует прокладывать электропроводки вблизи источников тепла, дыма или пара, которые могут оказывать вредное влияние, если они не защищены от такого воздействия экранированием или расположением вне зоны воздействия тепла.
    В местах, не предназначенных специально для прокладки кабелей, например в обслуживаемых каналах и полостях, должны быть положены кабели так, чтобы они не были подвержены никакому вредному воздействию при нормальном функционировании смежных установок (например, газовые, водяные или паровые магистрали).
    528.3.2 В местах, где электропроводка проходит под сетями, выделяющими конденсат (такие как сети воды, пара или газа), следует предусмотреть меры защиты электропроводок от их вредного воздействия.
    528.3.3 В местах, где электропроводка проходит вблизи неэлектрических сетей, они должны быть расположены так, что любые возможные работы, выполняемые на этих сетях, не приносили ущерб электропроводкам или наоборот.
    Примечание - Требование может быть достигнуто:
    - выбором соответствующего расстояния между сетями; или
    - использованием механического или теплового экранирования.
    528.3.4 В местах, где электропроводки располагаются в непосредственной близости от неэлектрических сетей, должны быть выполнены два условия:
    - электропроводки должны быть соответственно защищены от вредного воздействия других сетей при нормальной эксплуатации; и
    - защита при повреждении (от косвенного прикосновения) должна быть обеспечена в соответствии с требованиями МЭК 60364-4-41 (раздел 413), при этом неэлектрические металлические сети рассматривают как сторонние проводящие части.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения