Цитата Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Возможен ли монтаж кабельной трассы в лотке расположенном ниже канализационной, водосточной или водопроводной трубы?
Такая прокладка кабеля запрещена, так как Вы не сможете обеспечить защиту кабельных линий от конденсата, скапливания воды, воздействию брызг, затоплению и погружению в воду. Как правило кабельные линии должны прокладываться выше водопроводных и канализационных труб, на таком безопасном расстоянии, которое обеспечит не только коррозийную стойкость элементов электропроводки, но и защиту от теплового воздействия. Кабельные линии должны быть положены так, чтобы они не были подвержены никакому вредному воздействию при нормальном и аварийном функционировании трубопроводов.

Цитата Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Какие документы регламентируют прокладку.
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
522.3 Наличие воды (AD) или высокая влажность (АВ)
522.3.1 Электропроводки должны быть выбраны и смонтированы таким образом, чтобы исключить повреждения, связанные с наличием конденсата или попаданием воды.
Смонтированная электропроводка должна обеспечить степень защиты IP в зависимости от ее расположения.
Примечание - В общем случае неповрежденные оболочки и изоляция кабелей для стационарных установок могут быть расценены как защита против проникновения влаги. Специальные требования должны быть применены к кабелям, подверженным воздействию брызг, затоплению или погружению в воду.
522.3.2 В электропроводках в местах, где может образовываться конденсат или скапливаться влага, следует предусматривать меры по ее удалению.
522.3.3 В местах, где электропроводка может быть подвергнута воздействию воды (AD6), защита от механических повреждений должна обеспечиваться одним или несколькими методами, предусмотренными в 522.6 - 522.8.

528.3 Сближение с неэлектрическими сетями
528.3.1 Не следует прокладывать электропроводки вблизи источников тепла, дыма или пара, которые могут оказывать вредное влияние, если они не защищены от такого воздействия экранированием или расположением вне зоны воздействия тепла.
В местах, не предназначенных специально для прокладки кабелей, например в обслуживаемых каналах и полостях, должны быть положены кабели так, чтобы они не были подвержены никакому вредному воздействию при нормальном функционировании смежных установок (например, газовые, водяные или паровые магистрали).
528.3.2 В местах, где электропроводка проходит под сетями, выделяющими конденсат (такие как сети воды, пара или газа), следует предусмотреть меры защиты электропроводок от их вредного воздействия.
528.3.3 В местах, где электропроводка проходит вблизи неэлектрических сетей, они должны быть расположены так, что любые возможные работы, выполняемые на этих сетях, не приносили ущерб электропроводкам или наоборот.
Примечание - Требование может быть достигнуто:
- выбором соответствующего расстояния между сетями; или
- использованием механического или теплового экранирования.
528.3.4 В местах, где электропроводки располагаются в непосредственной близости от неэлектрических сетей, должны быть выполнены два условия:
- электропроводки должны быть соответственно защищены от вредного воздействия других сетей при нормальной эксплуатации; и
- защита при повреждении (от косвенного прикосновения) должна быть обеспечена в соответствии с требованиями МЭК 60364-4-41 (раздел 413), при этом неэлектрические металлические сети рассматривают как сторонние проводящие части.