Тема: Можно ли на даче устанавливать щит учёта в доме?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли на даче устанавливать щит учёта в доме?

    Я строю загородный дом (кирпич). Электрику уже провели и электрический щиток поставили в доме, в прихожей на первом этаже. Теперь мне говорят, что щиток должен быть установлен не в доме, а с наружной стороны стены, не ниже трех метров от земли. Подскажите могу ли я оставить все как есть?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Конечно можно и никто не может заставить устанавливать щит на улице.

  3. #3
    МихА
    Гость
    Если органами местной власти или иными ведомствами установлено, что щиток ставить на улице - не отвертитесь. Вообще, это практика всё более и более расширяется. Поинтересуйтесь, на основании чего Вам предъявляют это требование, но скорее всего выносить придёться.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от МихА Посмотреть сообщение
    Если органами местной власти или иными ведомствами установлено
    Органы власти к энергоснабжению не имеют полномочий устанавливать где смонтировать электрооборудование. Энергоснабжающая организация, которая поставляет электроэнергия, обязана предъявлять претензии в соответствии с нормативными документами, а не просто потому что им так удобно. Все претензии, которые предъявляет энергоснаб, должны быть обоснованны, но таких обоснований у них не, вот и пудрят головы обывателям, которые далеки от правил, норм и требований.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    не ниже трех метров от земли
    Дааааааа уж. Откуда ЭСО взяли такие требования?

  6. #6
    МихА
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Органы власти к энергоснабжению не имеют полномочий устанавливать где смонтировать электрооборудование. Энергоснабжающая организация, которая поставляет электроэнергия, обязана предъявлять претензии в соответствии с нормативными документами, а не просто потому что им так удобно. Все претензии, которые предъявляет энергоснаб, должны быть обоснованны, но таких обоснований у них не, вот и пудрят головы обывателям, которые далеки от правил, норм и требований.
    А Вам советую всё таки вылезти из кабинета и прокатиться как минимум по подмосковью, уже чуть ли не пол страны выносят узлы подключения и учёта на улицу, а если хорошенько погуглите среди разных других бумажек (не только ПУЭ), то найдёте нормативные подтверждения моим словам.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от МихА Посмотреть сообщение
    то найдёте нормативные подтверждения моим словам
    Так предоставьте такие подтверждения, если они есть в природе.

    А вот что написано в ПУЭ:
    1.5.27
    Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
    Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °С, а также в помещениях с агрессивными средами.
    Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.

  8. #8
    МихА
    Гость
    Я Вам говорю не сточки зрения крючкотвора, а то что происходит везде. Вам если интересно Вы и ищите. Одним ПУЭ жизнь не ограничена)

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от МихА Посмотреть сообщение
    Одним ПУЭ жизнь не ограничена
    Согласен. Но если все потребители будут знать свои права и перестанут бояться энергоснаб, ведь это обычная коммерческая организация, как магазин, ларёк, базар, то ЭСО не сможет прописывать свои желания в договор электроснабжения.

  10. #10
    МихА
    Гость
    А вот здесь Вы уже совсем в другую степь заехали, вместо того, чтоб пошукать и ознакомиться с правоприменительной практикой выноса узла на улицу, всё с торбой носитесь. Вынос счётчиков на улицу применяется в нашей стране уже лет десять, если не более, и связан он с воровством электроэнергии, это значит и нормативнмя база под это дело есть, а Вы мне всё ПУЭ.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 20.07.2010 в 23:46. Причина: Неуважительное отношение при обсуждении вопроса