Тема: Допускается ли транзитная прокладка кабеля через вентиляционные помещения?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Допускается ли транзитная прокладка кабеля через вентиляционные помещения?

    Читал ваши ответы по поводу прокладки кабельных линий через вентиляционные шахты. А как быть с вентиляционными помещениями? Допускается ли транзитная прокладка в лотках кабельных линий через вентиляционные помещения, где установлено вентиляционное оборудование? Если можно ссылки на документы.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    А как быть с вентиляционными помещениями?
    На вентиляционные помещения запрет не распространяется, если они не относятся к взрывоопасным и пожароопасным помещениям.

    ПУЭ, п. 7.3.115. Через взрывоопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений. Допускается их прокладка на расстоянии менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны при выполнении дополнительных защитных мероприятий, например прокладка в трубах, в закрытых коробах, в полах.

    п. 7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.