Вот так?
Или так?
Вы художник? Прежде чем рисовать картинки, ознакомьтесь с моей схемкой, может тогда лишних соединений в PEN не будет. Где ещё одна шина N? Изучите мою схему досконально.
Нет, не повторили. ))) Ориентируйтесь на схему Станислава, если Вы планируете устанавливать стабилизатор. Разделение PEN проводника одинаково во всех случаях.
ГЗШ на плане нет. Есть шина N и PE. Требуется ещё одна шина N, смотрите как подлючены стабилизаторы на схеме.
Внимательно её рассмотрели?
1. Подключение СИП: фазные проводники к зажимам вводного аппарата защиты, а PEN к ГЗШ.
2. С вводного аппарата защиты фазные проводники подключают к прибору учёта электроэнергии, а PEN делят на N и PE с использованием шин N и РЕ.
3. С прибора учёта электроэнергии фазные проводники подключают к аппарату защиты после счётчика.
4. С шины РЕ прокладывают до счётчика проводник, который с прибора учёта выходит и подключается к шине N.
5. С аппарата защиты после счётчика фазные проводники подключаются к стабилизатору, с шин N и PE прокладывают проводники до стабилизатора.
6. От стабилизатора фазные проводники подключают на шины L1, L2, L3, а N-проводник со стабилизатора подключают на отдельную шину.
Теперь Вы можете подключать отходящие кабельные линии к шинам L1, L2, L3, PE, а N подключаете к дополнительной шине N, установленной после стабилизатора. Изучайте внимательно по схеме.
Помогите тогда разобраться, пожалуйста.
1. Что это означает на схеме?
2. Что это означает на схеме?
3. Что это означает на схеме? (видимо стабилизатор)?
4. Вот эту шину я забыл?
5. Что это означает на схеме?
6. В каком смысле пересечение? Фазы соединяются, или имеется ввиду что каждая фаза идет отдельно, просто чтобы не дублировать три линии упрощено?
Еще вопрос. на Схеме от каждого стабилизатора (если 3 это стабилизатор) идет по нулю, но фактически стабилизатор будет трехфазный и приходить и выходить из него будет по одному проводу на ноль...
Vorindo, зачем Вы воткнули зажим на проводник PEN? Уберите его и забудьте навсегда про такое подключение. Ведите PEN проводник неразрывно.
1. СИП состоит из 4-х проводников.
2. Один проводник.
3. Стабилизатор.
4. Да, забыли.
5. Автоматический выключатель после счётчика электроэнергии.
6. Пересекаются изолированные проводники.
Тогда подключайте по одному проводнику.