    Цитата Сообщение от Vorindo Посмотреть сообщение
    ну зажим это же просто соединение. практически та же самая колодка клеммная. Разве нет?
    Нет, не просто соединение. Это лишнее соединение, которое снижает надёжность схемы электроснабжения.

    7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

  2. #32
    Vorindo
    Гость
    кстати. а чем пресовать фазы чтобы воткнуть в автомат? и реально ли это сделать не обесточивая их?

  3. #33
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Vorindo Посмотреть сообщение
    ну зажим это же просто соединение. практически та же самая колодка клеммная. Разве нет?
    Уже Вам писали, что PEN должен неразрывно подключаться к главной заземляющей шине.

  4. #34
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Vorindo Посмотреть сообщение
    кстати. а чем пресовать фазы чтобы воткнуть в автомат?
    Нужны пресс-клещи для опрессовки наконечников.

    Цитата Сообщение от Vorindo Посмотреть сообщение
    и реально ли это сделать не обесточивая их?
    Реально, но я бы не советовал Вам рисковать жизнью.

  5. #35
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Нужны пресс-клещи для опрессовки наконечников.
    Например такие


  6. #36
    Vorindo
    Гость
    Неее, сам я и не собирался. Просто спрашиваю с прицелом, есть ли смысл предлагать такую затею электрикам, которые будут переделывать. Я выясняю не чтобы самому переделать, а что бы поставить задачу и проконтролировать))

    Наконечники для обжима фаз под вставку в автомат такие же как и для нуля предлагали?

  7. #37
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Vorindo Посмотреть сообщение
    Просто спрашиваю с прицелом, есть ли смысл предлагать такую затею электрикам, которые будут переделывать.
    Зависит от квалификации электромонтажника и от его прикуса.

    Цитата Сообщение от Vorindo Посмотреть сообщение
    Наконечники для обжима фаз под вставку в автомат такие же как и для нуля предлагали?
    Да, такие же как и на PEN-проводник.

  8. #38
    Vorindo
    Гость
    Всем спасибо за развернутые ответы!

  9. #39
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Vorindo Посмотреть сообщение
    есть ли смысл предлагать такую затею электрикам, которые будут переделывать
    Смысл в том, чтобы электроустановка была правильно построена, так что переделать надо. Есть два момента, на которые я бы хотел обратить внимание:

    1. Если опломбирован счётчик, то без снятия пломб у Вас не получится переделать щит. Предупредите сотрудников ЭСО, что Вы планируете такие работы. Иначе потом они из Вас ведро крови выпьют за сорванные пломбы без их ведома.

    2. Гильзы, о которых говорилось выше имеют вот такие размеры (на примере гильз ГАМ 16/10), мм:



    D1 - 9,0
    d1 - 5,0
    D2 - 10,0
    d2 - 6,0
    L - 70,0
    L1 - 26,0
    L2 - 31,3
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 24.02.2016 в 00:11.

  10. #40
    DIMA
    Гость
    Не много добавлю,я категорически не согласен с решением пропускать N проводник через стабилизатор и ставить доп. шину.
    Я считаю что это приводит к не оправданной схеме ухудшение электроснабжения.
    Так еще всегда ставлю байпас непосредственно в ВРУ,при замене или аварии стаб. что делать?!.