Возможно.
Такая схема будет соответствовать действующим требованиям, вот только потребуется выполнить надёжное и качественное присоединение ответвлений, которое будет обеспечивать электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту на длительный период времени. Почему решили прокладывать алюминиевые проводники, а не медные? У гипермаркета нет средств? Спуски тоже алюминиевые будете делать? А как собираетесь соединять алюминиевый проводник с медными ответвлениями? А если собираетесь прокладывать ответвления алюминиевыми проводниками, то как будете соединять их с стальными конструкциями стеллажей? А алюминиевые ответвления планируете так же делать сечением не менее 16 мм2? Тогда где здесь видите экономию?
Это запрещено, так как лотки не способны обеспечить электрическую непрерывность. Ознакомьтесь с ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
543.2.3 В качестве защитных проводников и защитных проводников уравнивания потенциалов не следует использовать следующие металлические части:
- трубы систем водоснабжения;
- трубопроводы с горючими газами и жидкостями.
Примечание 1 - Катодную защиту см. 542.2.6;
- конструкции подверженные механическим нагрузкам в нормальных условиях;
- гибкие или мягкие проводники, за исключением специально предназначенных для этих целей;
- гибкие части;
- поддерживающие конструкции электропроводок, кабельные лотки и кабельные лестницы.
Примечание 2 - Примеры защитных проводников, включая защитные проводники уравнивания потенциалов, проводники защитного заземления и заземляющие проводники, относятся к случаю, когда их применяют для защиты от поражения электрическим током.
543.3 Электрическая непрерывность защитных проводников
543.3.1 Защитные проводники должны быть соответствующим образом защищены от механических повреждений, ухудшения состояния из-за химических и электрохимических воздействий, электродинамических и термодинамических сил.
Каждое соединение (например, болтовые соединения, зажимы) между защитными проводниками или между защитным проводником и другим оборудованием должно обеспечивать на длительный период электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту. Болты, соединяющие защитные проводники, не следует применять для другой цели.
Соединения не должны выполнять пайкой.
Примечание - У всех электрических соединений должны быть удовлетворительная тепловая емкость и механическая прочность, чтобы выдерживать любую комбинацию тока/времени, который может произойти в проводнике или в кабеле/оболочке с самой большой площадью поперечного сечения.





Ответить с цитированием