Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Но оказалось, что в карманах между двух квартир приборы освещения подсоединены к проводам жилого фонда.
Удалите эти подключения.

ПУЭ, 7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего:

...
3. В жилых зданиях светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений вне квартир должны питаться по самостоятельным линиям от ВРУ или отдельных групповых щитков, питаемых от ВРУ. Присоединение этих светильников к этажным и квартирным щиткам не допускается.
...

СП 31-110-2003:
7.14 Схемы электрических сетей жилых домов следует выполнять исходя из следующего:

Освещение лестниц, поэтажных коридоров, вестибюлей, входов в здание, номерных знаков и указателей пожарных гидрантов, огней светового ограждения и домофонов должно питаться линиями от ВРУ.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
когда есть отдельный прибор для МОП?
Какая схема учёта принята в доме? В ВРУ дома должен быть установлен счётчик, учитывающий общее потребление дома. Расход электроэнергии на общедомовые нужды рассчитывается как разность показаний общедомового прибора учёта и суммы показаний индивидуальных (квартирных) приборов учёта.