Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
Можно скажу свое мнение по опыту эксплуатации,ваго что на картинке самый поганый соединитель из серии.
DIMA, позвольте и я внесу в тему так же своё мнение. Зажимы данной серии использую уже не одно десятилетие и доволен. Никаких нареканий нет и быть не может, если конечно не приобретать данную продукцию у левых поставщиков, и самое главное не устанавливать их под 50 амперный автомат. Я лично прогружал зажимы ВАГО, а результат таков: кабель сечением 2,5 мм2 в хлам, а зажим цел и невредим (без видимых и скрытых повреждений). После прогрузки разбирал и исследовал дефекты. Вывод - дефектов не обнаружено.

Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
Обычно такие ваги применял во временной схеме электро снабжения с дешевыми автоматами,тоесть на период стройки жесткая эксплуатация сварки болгарки итд.
А какая мощность у сварочного аппарата была? Тут надо разбираться с допустимой нагрузкой, а не на зажимы все огрехи валить.

Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
Александр, если вы приняли решения нарушить ПУЭ ,я признаюсь честно меня к этому тоже подталкивают многие заказчики(делай как хочешь но чтоб РК не было видно) в основном это частные дома .
А я в таком случае делаю неразрывную схему, прокладываю от щита до потребителя, а от выключателя к щиту, потом в щите всё коммутирую.

Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
в таком случае я делаю сварку РК но есть существенный косяк,а именно не провар скрутки,то есть визуально нельзя оценить качество провара.
были случаи не провара хоть визуально все нормально.
Зачастую так и происходит. Только дотронулся до соединения и оно отвалилось.

Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
вариант №2 скрутку обмазываем токопроводящей смазкой и гильзуем, обезжириваем и обсаживаем качественной термоусадкой с клеевым подслоем.
Самый надёжный способ (муфтить), но в эксплуатации никуда не годится, нет возможности разобрать соединение для испытаний, проверки и ремонта.

Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
DIMA, в угли можно превратить всё, что угодно. Электрики хорошо об этом знают, а наиболее "талантливые" даже умеют это делать.
Согласен.

Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Вот чего точно следует избегать, так это соединять неопрессованные многопроволочные проводники, хотя производитель зажимов допускает это. При таком соединении жила превращается в мочалку, что, как раз, и чревато.
Согласен полностью!

Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Личный опыт, конечно, следует учитывать. Я бы здесь отметил вот что: уже довольно давно рынки и магазины забиты китайскими аналогами (внешне почти ничем не отличающимися от настоящих), которые, как Вы понимаете, не соответствуют никаким нормам, ибо никто их не проверял.
На 100% согласен.

Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Опрессовка гильзой - я бы не рекомендовал, поскольку соединение получится неразборное, а запас по длине проводника часто забывают оставить.
В этом главная проблема. В обслуживании такое соединение не годится и знак качества не поставишь